Сега ще ви обясня на кратко. Бойлера има един клапан наречен баланс вентил и незвисимо дали термозщитите изключват или не от там се освобождава налягането в бойлера. Някой пишман майстор, щото се навъдиха много, не е монтирал вентила и е било въпрос на време това да се случи.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Баце бойлера най-вероятно е бил стар, стоманен, добре заварен, буквално изпълнен да е вечен, което предпога, огромно налягане, което да успее да разкъса метала. Нов бойлер от ламаринка и с вентил и без все тая, толкова е крехък, че си се пука и изтича, та най-голямата беля е да те наводни.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Термостата не е сработил, съответно нагревателя на бойлера продължава да работи, водата в цилиндъра започва да става на пара и да увеличава налягането в него. Най-вероятно е бил стар бойлер , без термо защита. Ако е нямало и изпускател клапан за парата, става парна бомба.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Писнало му е на бойлера и е ,,освободил парата,,.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

като гледам бая разбирачи има тъдява, имат късо съединение между ушите и плещят тъпотии. Бойлерът има достатъчно защити за да работи надеждно, когато не се БАРА от разбирачи с късо съединение между ушите. Обикновенно бойлерът почва да капе, разбирачите шунтират защитите , за да продължи да работи въпреки всичко и... това е резултатът.... БОЙЛЕРЪТ НЕ ГЪРМИ САМ, А САМО С ПОМОЩТА НА НЯКОЙ РАЗБИРАЧ

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Какво общо има достатъчният брой шунтирани защити с дефиницията за късо съединение? Май между ушите само товар имаш, но не и ток?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Намекваюе за черна прокоба, пълним стаъията, щот Ви плащат на дума, или клоним към турски сериал?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Бойлерът гърми, когато са налични следните условия: - стопанинът му е голям майстор и много разбира, ама много-много, - той не признава защитите - много ги мрази, защото като вземат да изключват , поради повреда, теч и др.- ги шунтира за да не го дразнят, - вместо да извика някой да го поправи или да си купи нов, продължава да го ползва, особено ако капе.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ама ако капИ как вдига налягането, за да гръмнае?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

ИзкаПАЛ ти е мозЪко. Скоро ще "гръмнае"

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

В статията не се споменава, но това е стар бойлер , който е произведен незнайно кога. Съвременните бойлери имат достатъчно защити за да предотвратят гръмването на бойлера, като в най-лошия случай имат слабо място, което да се отвори безопасно. Все пак съществува варианта някой " голям" разбирач да е пипал тук-там по уреда и в крайна сметка да е изобретил бомба.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

при късо съединение ще изгърми бушона а не бойлера :D:D:D:D:D:D

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Още едно компетентно мнение! Бушонът ще изгори само когато късото съединение е между фаза и нула, докато късо съединение между клемите на прекъсвач, където нула може да няма, просто ще накара консуматора да работи постоянно.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Твоето се класира на второ място! :D

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

И кой те е учил, че свръзвнето на верига/което описваш/ , се дефинира като късо съединение?

Мушморок
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Късо съединение е когато токът минава по път, който не е предвиден при нормална експлоатация. Според теб протичащ ток в уж отворена верига какво е?

Мушморок
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Късото съединение също е вид затворена верига.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

а на другото му се вика утечка Думата "късо" е синоним на най-кратко

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

във веригата обикновено има товар.

velev100@
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

В съвременните бойлери има поне три защити. За да гръмне бойлер, трябва и трите да не сработят. Явно нещо е "пипано". Мнението на Таласъм е много точно технически.

Мушморок
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

При късото съединение не е задължително, но и не е изключено да има товар.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

почти съм съгласен с него. Но! Бушонът може да "изгори" и при отсъствие на нула но при ток надвишаващ токът при който "гори", примерно между две фази. о_0

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

късото съединение е между ушите ти, затова плещиш и пишеш глупости непрекъснато.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Не е след късо съединение. То може само да изгори предпазителите. Бойлерът е гръмнал, защото е бил оставен без вода. Възвратният му клапан се е развалил. Лошо е, че новите клапани връщат в тръбопровода на студената вода. Едно време си капеха отвън. Неприятно, но пък винаги можеше да се разбере, че клапанът не си върши работата

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Възвратният вентил не върши никаква работа при високо налягане. Напротив, може да е причина за "взрива" Слага се един предпазен вентил, настоен на сътоветното налягане и въпросът се решава.В случая и термостатът не е бил в ред.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ако бойлерът е пълен с вода, няма да гръмне, а ще се пукне водосъдържателят. Водата има коефициент на свиваемост 0,000000008.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Съвременните винтили са комбинирни предпазно-възвратен.

Мушморок
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Като се отпори водосъдържателят, тогава тази вода с темепература 250 градуса при 40 атмосфери, на атмосферно налягане 1/3 моментално става на пара при коефициент на разширение от порядъка на 1000. Ако няма вода, ще иам проблеми с нагревателя. Той нито е проектиран за температури като реотан на печка, нито е в състояние да загрее въздуха до 1000 градуса, за да може да вдигне някакво смислено налягане.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Бутна или събори? Или може би срути или срина?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ей, не ,,зарязвайте,,бойлерите, еййй...!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Тва се пак е слаба ракиа! Газова бутилка прави по големи бели!Особено при „умните”,които си зазиждат терасите!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Това вече не са терморегулаторите, и топлинната защита на Тошовски смядовски и елпромски бойлери, демократчета! ..А и предпазните клапани бяха ...КЛАПAНИ!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Да,да. И презервативите не бяха меки като сегашните.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Бойлер гърми при изпълнени едновременно на всички от следните условия: 1. Термостатът не изключва 2. Термичната защита по ток не сработва 3. Вентилът не отваря при повишено налягане или има спирателна арматура преди него 4. Фланецът е подменен с такъв, който не изпуска при превишено налягане 5. Бойлерът не е свързан към ВиК мрежата с меки връзки 6. Никой не е пускал топлата вода през това време Забравих за основното, което се пита - бойлерът трябва да е включен :D Ако под спрян се има предвид да е спряна водата към него: 1. Ако е празен - най-много да изгори нагревателят 2. Ако е пълен с вода - виж условията по-горе

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Един въпрос: Къде си виждал фланец, който да изпуска налягане или ми кажи бойлер за който има варианти на фланец с изпускане и без изпускане на превишеното налягане? Нали за това се монтира предпазен клапан комбиниран с възвратен такъв!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Новите бойлери са с елипсовидни тънки фланци и само с един болт. Промушват се през елипсовиден отвор и се завъртат на 90 градуса. При определено налягане се измятат и падат на земята. Старите фланци са кръгли с 8 яки болта. Няма мърдане по скоро да избие заварка на тавана отколкото фланеца да се размърда.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Обикновено бойлерите работят на "късо съединение". С какво ли са го пълнили този бойлер , че да гръмне от "късо съединение"?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

На бойлерите им падат фланците, за да не падат прозорците от стените.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

...Бойлерът си е "жива бомба"... Виждал съм разрушения от такава ....Слава Богу не у дома! На бойлер ...умряла змия и политик в предизборна кампания ...ВЯРА ДА НЯМАШ ! Добре е , освен всичките защити , захранването му да преминава и през таймер за време... Аз никога не го оставям включен, когато спя, не съм у дома или вляза да се къпя ....

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Релето на таймера също може да се спече. Затова слагаш термопомпен бойлер. Хем излиза по-евтино, хем повече от 70 градуса посмъртно не може да вдигне.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Хората са измислили "меки връзки" /първо те ще изплющят/, ама кой да ги монтира на поцинкованите тръби .........

chavdarlk
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

"Меките връзки" в повечето случаи ще издържат на по-високо налягане от прогнил дърт казан...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Шема извинявате ама този бойлер от коя година е , че има толкова здрави стени? Сегашните имат от 5 места да се спраскат и да им изтекат водите.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Какво общо има някакво ”късо съединение” с гръмването на бойлера!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Прав си! Журналистическо аматьорство. При късо съединение, може да изгори нагревателят, окабеляването на бойлера, дори инсталацията, но не и да се пръсне казанът. В случая, просто не са сработили защитите. А те трябва да са 3!

Мушморок
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Защитите трябва да са три ако бойлерът е произведен този век. Журналистие вероятно не са проверили модела му, но късо съединение не е невъзможна причина.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Пак счупихте стрелката на тъпомера.От късо съединение може да изгори бушона но не и да се взриви бойлера.Бойлерът може да се взриви само ако са неизправни терморегулаторът и термоограничителя както и балансния клапан.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Коко, тъпомерът е изцяло твой. Първо си представи си какво би представлявало едно късо съединение в прекъсвача, който трябва да включи/изключи бойлера и тогава ела отново да се изказваш компетентно.

goose
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

А ти след това се сети, че освен този прекъсвач имаш и термична защита, имаш и възвратен клапан с регулатор на налягането :) Някой е пипал там при всички положения, за да гръмне, няма как 3 от 3 защити да се скапят едновременно, за да гръмне.

Мушморок
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Очевидно има как да не сработят и трите защити. Дали защото са дефектни, дали защото някой е пипал, дали защото бойлерът е стар и ги няма въобще...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Представям си. Ще изгори бушона!

Мушморок
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Не си представяш достатъчно добре. Бушон ще изгори при късо съединение между фаза и нула. Но не всички къси съединения са такива. Ако жертвата е ключ на лампа, тя ще свети непрекъснато без значение от позицията на ключа. Може и на бушона да му направиш късо, което просто ще го извади от играта въобще и никак няма да изгори.

Мушморок
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Драги коко, като хал хабер си нямаш какво е късо съединение, какво е ток и как преминава, по-добре да не се обаждаш.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Погледни колко минуси имаш! И нито един+

Мушморок
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ти погледни колко специалисти по всичко има наоколо.

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.