Сега ще ви обясня на кратко. Бойлера има един клапан наречен баланс вентил и незвисимо дали термозщитите изключват или не от там се освобождава налягането в бойлера. Някой пишман майстор, щото се навъдиха много, не е монтирал вентила и е било въпрос на време това да се случи.
Баце бойлера най-вероятно е бил стар, стоманен, добре заварен, буквално изпълнен да е вечен, което предпога, огромно налягане, което да успее да разкъса метала. Нов бойлер от ламаринка и с вентил и без все тая, толкова е крехък, че си се пука и изтича, та най-голямата беля е да те наводни.
Термостата не е сработил, съответно нагревателя на бойлера продължава да работи, водата в цилиндъра започва да става на пара и да увеличава налягането в него. Най-вероятно е бил стар бойлер , без термо защита. Ако е нямало и изпускател клапан за парата, става парна бомба.
като гледам бая разбирачи има тъдява, имат късо съединение между ушите и плещят тъпотии. Бойлерът има достатъчно защити за да работи надеждно, когато не се БАРА от разбирачи с късо съединение между ушите. Обикновенно бойлерът почва да капе, разбирачите шунтират защитите , за да продължи да работи въпреки всичко и... това е резултатът.... БОЙЛЕРЪТ НЕ ГЪРМИ САМ, А САМО С ПОМОЩТА НА НЯКОЙ РАЗБИРАЧ
Намекваюе за черна прокоба, пълним стаъията, щот Ви плащат на дума, или клоним към турски сериал?
Бойлерът гърми, когато са налични следните условия: - стопанинът му е голям майстор и много разбира, ама много-много, - той не признава защитите - много ги мрази, защото като вземат да изключват , поради повреда, теч и др.- ги шунтира за да не го дразнят, - вместо да извика някой да го поправи или да си купи нов, продължава да го ползва, особено ако капе.
В статията не се споменава, но това е стар бойлер , който е произведен незнайно кога. Съвременните бойлери имат достатъчно защити за да предотвратят гръмването на бойлера, като в най-лошия случай имат слабо място, което да се отвори безопасно. Все пак съществува варианта някой " голям" разбирач да е пипал тук-там по уреда и в крайна сметка да е изобретил бомба.
при късо съединение ще изгърми бушона а не бойлера :D:D:D:D:D:D
Още едно компетентно мнение! Бушонът ще изгори само когато късото съединение е между фаза и нула, докато късо съединение между клемите на прекъсвач, където нула може да няма, просто ще накара консуматора да работи постоянно.
Късо съединение е когато токът минава по път, който не е предвиден при нормална експлоатация. Според теб протичащ ток в уж отворена верига какво е?
В съвременните бойлери има поне три защити. За да гръмне бойлер, трябва и трите да не сработят. Явно нещо е "пипано". Мнението на Таласъм е много точно технически.
почти съм съгласен с него. Но! Бушонът може да "изгори" и при отсъствие на нула но при ток надвишаващ токът при който "гори", примерно между две фази. о_0
Не е след късо съединение. То може само да изгори предпазителите. Бойлерът е гръмнал, защото е бил оставен без вода. Възвратният му клапан се е развалил. Лошо е, че новите клапани връщат в тръбопровода на студената вода. Едно време си капеха отвън. Неприятно, но пък винаги можеше да се разбере, че клапанът не си върши работата
Възвратният вентил не върши никаква работа при високо налягане. Напротив, може да е причина за "взрива" Слага се един предпазен вентил, настоен на сътоветното налягане и въпросът се решава.В случая и термостатът не е бил в ред.
Ако бойлерът е пълен с вода, няма да гръмне, а ще се пукне водосъдържателят. Водата има коефициент на свиваемост 0,000000008.
Като се отпори водосъдържателят, тогава тази вода с темепература 250 градуса при 40 атмосфери, на атмосферно налягане 1/3 моментално става на пара при коефициент на разширение от порядъка на 1000. Ако няма вода, ще иам проблеми с нагревателя. Той нито е проектиран за температури като реотан на печка, нито е в състояние да загрее въздуха до 1000 градуса, за да може да вдигне някакво смислено налягане.
Тва се пак е слаба ракиа! Газова бутилка прави по големи бели!Особено при „умните”,които си зазиждат терасите!
Това вече не са терморегулаторите, и топлинната защита на Тошовски смядовски и елпромски бойлери, демократчета! ..А и предпазните клапани бяха ...КЛАПAНИ!
Бойлер гърми при изпълнени едновременно на всички от следните условия: 1. Термостатът не изключва 2. Термичната защита по ток не сработва 3. Вентилът не отваря при повишено налягане или има спирателна арматура преди него 4. Фланецът е подменен с такъв, който не изпуска при превишено налягане 5. Бойлерът не е свързан към ВиК мрежата с меки връзки 6. Никой не е пускал топлата вода през това време Забравих за основното, което се пита - бойлерът трябва да е включен :D Ако под спрян се има предвид да е спряна водата към него: 1. Ако е празен - най-много да изгори нагревателят 2. Ако е пълен с вода - виж условията по-горе
Един въпрос: Къде си виждал фланец, който да изпуска налягане или ми кажи бойлер за който има варианти на фланец с изпускане и без изпускане на превишеното налягане? Нали за това се монтира предпазен клапан комбиниран с възвратен такъв!
Новите бойлери са с елипсовидни тънки фланци и само с един болт. Промушват се през елипсовиден отвор и се завъртат на 90 градуса. При определено налягане се измятат и падат на земята. Старите фланци са кръгли с 8 яки болта. Няма мърдане по скоро да избие заварка на тавана отколкото фланеца да се размърда.
Обикновено бойлерите работят на "късо съединение". С какво ли са го пълнили този бойлер , че да гръмне от "късо съединение"?
...Бойлерът си е "жива бомба"... Виждал съм разрушения от такава ....Слава Богу не у дома! На бойлер ...умряла змия и политик в предизборна кампания ...ВЯРА ДА НЯМАШ ! Добре е , освен всичките защити , захранването му да преминава и през таймер за време... Аз никога не го оставям включен, когато спя, не съм у дома или вляза да се къпя ....
Хората са измислили "меки връзки" /първо те ще изплющят/, ама кой да ги монтира на поцинкованите тръби .........
Шема извинявате ама този бойлер от коя година е , че има толкова здрави стени? Сегашните имат от 5 места да се спраскат и да им изтекат водите.
Какво общо има някакво ”късо съединение” с гръмването на бойлера!
Прав си! Журналистическо аматьорство. При късо съединение, може да изгори нагревателят, окабеляването на бойлера, дори инсталацията, но не и да се пръсне казанът. В случая, просто не са сработили защитите. А те трябва да са 3!
Пак счупихте стрелката на тъпомера.От късо съединение може да изгори бушона но не и да се взриви бойлера.Бойлерът може да се взриви само ако са неизправни терморегулаторът и термоограничителя както и балансния клапан.
Коко, тъпомерът е изцяло твой. Първо си представи си какво би представлявало едно късо съединение в прекъсвача, който трябва да включи/изключи бойлера и тогава ела отново да се изказваш компетентно.
А ти след това се сети, че освен този прекъсвач имаш и термична защита, имаш и възвратен клапан с регулатор на налягането :) Някой е пипал там при всички положения, за да гръмне, няма как 3 от 3 защити да се скапят едновременно, за да гръмне.
Очевидно има как да не сработят и трите защити. Дали защото са дефектни, дали защото някой е пипал, дали защото бойлерът е стар и ги няма въобще...
Не си представяш достатъчно добре. Бушон ще изгори при късо съединение между фаза и нула. Но не всички къси съединения са такива. Ако жертвата е ключ на лампа, тя ще свети непрекъснато без значение от позицията на ключа. Може и на бушона да му направиш късо, което просто ще го извади от играта въобще и никак няма да изгори.